Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #2398 Score: 0
    Madama
    Partecipante

    A ciascun morsetto di terra montato su una guida omega di un quadro elettrico viene connesso il conduttore di protezione di una determinata massa.

    Al riguardo chiedo se gli stessi morsetti di terra devono essere connessi tramite conduttore di protezione anche alla barra equipotenziale o se tale collegamento è già garantito dalla connessione metallica del morsetto di terra e la guida omega e dal collegamento mediante conduttore di protezione della carpenteria del quadro elettrico alla barra equipotenziale.

    Grazie! 🙂

    • Questo topic è stato modificato 4 anni fa da Madama.
    • Questo topic è stato modificato 4 anni fa da Madama.
    #2401 Score: 0
    Pietro
    Partecipante
    9 pts

    Sperando di aver capito cosa tu chieda, ti rispondo dicendo che personalmente collego ciascun morsetto di terra alla barra equipotenziale mediante conduttore gialloverde in quanto dubito che nel tempo venga garantita l’idonea superfice di contatto tra morsetto e guida omega.

    Segnalo, però, che nel caso di morsetti di terra Weidmüller, il costruttore afferma che:

    “La guida di supporto può essere usata anche come barra collettrice per la terra di protezione. I morsetti Weidmüller delle Serie W, Z, I, SAK e AKZ ed i morsetti PE rispondono ai requisiti stabiliti dalla norma IEC 60947-7-2”.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)